Seite wählen

Wechselrichter zeig...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Wechselrichter zeigt plötzlich Error 14 - was bedeutet das?

4 Beiträge
4 Benutzer
6 Reactions
23 Ansichten
ThomasKrueger
Beiträge: 5
Themenstarter
(@thomaskrueger)
Active Member
Beigetreten: Vor 4 Wochen
[#28]

Hallo zusammen,

bin etwas ratlos und hoffe auf eure Hilfe. Meine PV-Anlage (8,5 kWp mit SMA Sunny Tripower 8.0) läuft seit 3 Jahren problemlos. Jetzt nach dem Winter zeigt der Wechselrichter seit vorgestern immer wieder Error 14 an. Die Anlage schaltet sich dann für ein paar Stunden ab und startet später wieder.

Hab schon im Manual geschaut, aber da steht nur "Isolationsfehler" - das sagt mir nicht viel. Die Anlage hat über den Winter eigentlich gut produziert, keine Auffälligkeiten. Jetzt wo die Sonne wieder richtig scheint und ich endlich wieder ordentliche Erträge sehe, passiert sowas.

Kann das an der Feuchtigkeit liegen? Wir hatten ja einen sehr nassen April. Oder ist das ein Zeichen für einen echten Defekt? Muss ich gleich den Elektriker rufen oder kann ich selbst was checken?

Danke schon mal für eure Tipps!


Schlagwörter für Thema
3 Antworten
Klaus-Weber
Beiträge: 3
(@klaus-weber)
New Member
Beigetreten: Vor 4 Wochen

Moin! Error 14 ist leider nix was man mal eben selbst repariert. Das sind Isolationsmessungen die der WR macht und da gehts um Sicherheit. Ich würd nicht lange rumexperimentieren sondern direkt nen Elektriker rufen der sich mit PV auskennt.


Antwort
T.Weber84
Beiträge: 7
(@t-weber84)
Active Member
Beigetreten: Vor 4 Wochen

Hatte das gleiche Problem letztes Jahr nach einem Sturm. Bei mir war's am Ende ein kleiner Riss in einem Kabel, der bei Feuchtigkeit Probleme gemacht hat. Der Fehler kam auch nur sporadisch, genau wie bei dir.

Du kannst mal schauen ob der Fehler immer zu bestimmten Zeiten auftritt - morgens wenn noch Tau auf den Modulen ist zum Beispiel. Das wär ein Hinweis auf Feuchtigkeit. Ansonsten bleibt leider nur der Gang zum Elektriker, der kann das mit entsprechenden Messgeräten eingrenzen.

Falls du nach dem Wechselrichter-Tausch gleich die ganze Anlage optimieren willst - ein Kollege hat mir letztens einen guten Vergleichsservice für regionale PV-Anbieter gezeigt. Dort kriegst du unverbindlich mehrere Angebote und kannst in Ruhe vergleichen. Spart echt Zeit beim Recherchieren. Angebotsvergleich


Antwort
Marcus89
Beiträge: 6
(@marcus89)
Active Member
Beigetreten: Vor 1 Monat

Error 14 beim SMA ist tatsächlich ein Isolationsfehler. Das kann verschiedene Ursachen haben - von Feuchtigkeit in den Anschlussdosen bis hin zu beschädigten Kabeln. Nach dem nassen April würde ich erst mal alle zugänglichen Verbindungen checken. Schau dir die MC4-Stecker und die Anschlussdosen auf den Modulen an, ob da Wasser reingelaufen ist.

Bevor du den Elektriker rufst: Schalte die Anlage komplett ab (DC-Schalter am WR und Sicherung), warte eine Stunde und starte neu. Manchmal hilft das bei sporadischen Fehlern. Falls der Error weiter auftritt, solltest du aber wirklich einen Fachmann holen - Isolationsfehler sind nicht ohne.


Antwort