DC-Verkabelung 25m zum Wechselrichter - Querschnitt und Verluste?

4 Beiträge
4 Benutzer
2 Reactions
10 Ansichten
HelmutKrause
Beiträge: 3
Themenstarter
(@helmutkrause)
New Member
Beigetreten: Vor 4 Wochen
[#37]

Hallo zusammen,

bin dabei, meine erste PV-Anlage zu planen und hänge gerade bei der DC-Verkabelung fest. Das Dach vom Neubau ist perfekt nach Süden ausgerichtet, aber der Wechselrichter soll aus Platzgründen in den Technikraum im Keller. Das bedeutet etwa 25 Meter Kabelweg von den Modulen bis zum WR.

Nun mache ich mir Gedanken wegen der Verluste. Bei 18 Modulen mit je 450Wp plane ich mit etwa 8,1 kWp Gesamtleistung. Die Module sollen in 2 Strings à 9 Module verschaltet werden.

Welchen Kabelquerschnitt sollte ich da nehmen? 4mm² oder doch lieber 6mm²? Und wie hoch sind die Verluste bei der Entfernung realistisch?

Der Elektriker meinte, 4mm² würden reichen, aber ich will ungern später Leistung verschenken. Andererseits wird 6mm² deutlich teurer und auch schwieriger zu verlegen.

Bin für jeden Tipp dankbar!

Gruß
Helmut


3 Antworten
T.Hoffmann73
Beiträge: 2
(@t-hoffmann73)
New Member
Beigetreten: Vor 4 Wochen

Kann mich Markus nur anschließen - 6mm² ist hier die richtige Wahl. Bei der Länge machst du mit 4mm² nur Verluste.

Aber hast du mal überlegt den WR doch aufs Dach oder an die Hauswand zu setzen? 25m sind schon ne Hausnummer. Moderne Wechselrichter sind wetterfest und der Wartungsaufwand hält sich in Grenzen.


Antwort
Markus S.
Beiträge: 5
(@markus-stein)
Active Member
Beigetreten: Vor 2 Wochen

Hallo Helmut,

bei 25m DC-Verkabelung würde ich definitiv zu 6mm² greifen. Die Mehrkosten sind überschaubar, aber die Verluste können sich über 20 Jahre ordentlich summieren.

Bei 4mm² hast du bei 25m und deiner Anlagengröße etwa 2-3% Verluste, bei 6mm² sind es nur etwa 1,5%. Das klingt wenig, aber bei 8000 kWh Jahresertrag sprechen wir von 120-240 kWh die du jährlich verschenkst. Wie ich schon mal erwähnt habe, werden solche "kleinen" Verluste bei der Amortisation oft übersehen.

Die paar hundert Euro Mehrkosten für 6mm² holst du über die Laufzeit locker wieder rein. Zudem ist die Anlage zukunftssicherer falls du mal erweitern willst.

Gruß
Markus

Übrigens, wo wir schon bei der Planung sind - falls du noch keine PV-Versicherung hast, solltest du das unbedingt mit einplanen. Ein Kollege aus dem Forum hat mir neulich einen guten Vergleichsrechner gezeigt, damit kannst du schnell die verschiedenen Tarife checken. Photovoltaikversicherungsvergleich


Antwort
Thomas-Kremer32
Beiträge: 5
(@thomas-kremer32)
Active Member
Beigetreten: Vor 4 Wochen

Hi Helmut,

bei der DC-Verkabelung solltest du auch an die Zukunft denken. 6mm² ist auf jeden Fall richtig bei der Entfernung. Ich hab bei meiner Anlage ähnliche Verhältnisse und bin froh, dass ich nicht am Kabel gespart habe.

Was du auch bedenken solltest: Die 25m sind hin UND zurück, also effektiv 50m Kabelweg pro String. Das macht die Verluste noch relevanter. Wie bei der Anlagenoptimierung generell lohnt es sich, von Anfang an vernünftig zu planen statt später nachzurüsten.

VG Thomas